Студень
И снова здравствуйте. Коллеги, прошу в очередной раз совета. Ситуация такова - есть газоходы, смонтированные нами по проекту одной организации, куда запихнули тканевые компенсаторы. Пытаемся сейчас сдать пневмоиспытания. Не можем накачать газоход до необходимого давления Рраб+25%Рраб. Может кто сталкивался с тканевыми компенсаторами и знает - какой процент пропускания среды у них? Может ли быть такое, что я качаю компрессором и часть среды, необходимая мне для испытания, улетучивается через материал компенсатора??? Ещё немного о ситуации. Газоход Д800, длиной 18 метров (по объёму примерно 9,5 м3), пытаюсь накачать компрессором КАЛИБР 2300/100р (100 литров в минуту). Или просто компрессор столь малой производительности??? Заранее благодарю. На сайте производителя компенсаторов нет данных о пропускании среды.
alem
Цитата(Студень @ 11.4.2022, 19:02) *
И снова здравствуйте. Коллеги, прошу в очередной раз совета. Ситуация такова - есть газоходы, смонтированные нами по проекту одной организации, куда запихнули тканевые компенсаторы. Пытаемся сейчас сдать пневмоиспытания. Не можем накачать газоход до необходимого давления Рраб+25%Рраб. Может кто сталкивался с тканевыми компенсаторами и знает - какой процент пропускания среды у них? Может ли быть такое, что я качаю компрессором и часть среды, необходимая мне для испытания, улетучивается через материал компенсатора??? Ещё немного о ситуации. Газоход Д800, длиной 18 метров (по объёму примерно 9,5 м3), пытаюсь накачать компрессором КАЛИБР 2300/100р (100 литров в минуту). Или просто компрессор столь малой производительности??? Заранее благодарю. На сайте производителя компенсаторов нет данных о пропускании среды.


Понятно улетучивается через что-то если не можете. Да и расход маловат, хотя в герметичном вы бы всё равно наполнили со временем. Вы подпиточный расход посчитали? А по какой методике работаете, у нас в ходу, ГОСТ 34060-2017, у вас судя по всему другая. Не применяете ли вы методику для труб к газоходам, я встречался пару раз с этим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.